Ich muss einen Sicherungswert errechnen und es sind folgende Daten vorhanden.
1. DC Spannung - 48V
2. max. Leistungsaufnahme - 270W
3. max. Spannungsabfall - 3%
3. max. Kabellänge - 15m
4. aktueller Kabelquerschnitt - 2,5²mm - Kupfer - Litzenleitung
5. Verlegeart - offen in Räumen bis max 30°C
Evtl. hat auch jemand einen "Sicherungsrechner" denn ich finde irgendwie nur Tools für AC.
Besten Dank!
Many Greetz
Baumi
Denksportaufgabe - Sicherung für 48V berechnen
- doelle4
- Inventar
- Kontaktdaten:
- Wohnort:: A-3900 Kleinreichenbach
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX20, Mobius Gimbal, FPV, Karbon Beine. CX-21, Syma X5C ,Zerotech Dobby, Eachine Falcon 180 und andere
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danksagung erhalten: 843 Mal
Beitrag
Re: Denksportaufgabe - Sicherung für 48V berechnen
max. Verlustleistung unter 3% (2,51) kommt bei mir beim Kabel raus. Das passt.
Würd ne 7-8 Ampere Sicherung verbauen damit die gut abgedeckt sind. Laut Rechnung liegen bei 270 Watt 5,625 Ampere an, aber die sollen ja nicht vor dem glühen sein und nur im Notfall einfgreifen damit der Spannungsabfall nicht höher als nötig wird .
Mit Sicherung von 7-8 Ampere bist noch so wie ich das einschätze noch bei den geforderten 3% und optimal dabei.
Ein Kabel brennt nicht gleich bei 5 Sekunden bei leichter Norm Überlastung sondern braucht viele Minuten, eine Sicherung trennt aber schon in 1-3 Sekunden bei leichter Überschreitung.
Lg Hans
Würd ne 7-8 Ampere Sicherung verbauen damit die gut abgedeckt sind. Laut Rechnung liegen bei 270 Watt 5,625 Ampere an, aber die sollen ja nicht vor dem glühen sein und nur im Notfall einfgreifen damit der Spannungsabfall nicht höher als nötig wird .
Mit Sicherung von 7-8 Ampere bist noch so wie ich das einschätze noch bei den geforderten 3% und optimal dabei.
Ein Kabel brennt nicht gleich bei 5 Sekunden bei leichter Norm Überlastung sondern braucht viele Minuten, eine Sicherung trennt aber schon in 1-3 Sekunden bei leichter Überschreitung.
Lg Hans
- Bewertung: 5%
- Wolle Can Fly
- Forumskönig
- Wohnort:: Saarland
- Kopter & Zubehör: CX-20 Cheerson, Spektrum DX9 + DX18. FPV, Telemetrie, diverse Hexas und Quads, Trucks elektrisch und Methanol, Segler, Motorflieger elektrisch u. Verbrenner, DJI-Mini 2
- Hat sich bedankt: 764 Mal
- Danksagung erhalten: 765 Mal
Beitrag
Re: Denksportaufgabe - Sicherung für 48V berechnen
Hi Frank !
Versuchs mal mit diesem Rechner (weit unter den hübschen Drähten )
https://campofant.com/kabelquerschnitt- ... berechnen/
.
Meine Erfahrung an 12V:
bei 240W (20A für >1Std.) mit Kfz-Sicherung 25A schmilzt sogar der Sicherungssockel.
Nehme da den 1,5 - 1,8 fachen Nennstrom also 30A oder 35A zum Absichern, was als Leitungsschutz für 14AWG für kurze Kabel-Längen gerade ausreicht.
XT60 Kuplung wird bei 20A Dauerlast ca 45° warm das Kabel 14AWG ca 40° bei Raumtemperatur.
Gute Erfahrungen habe ich mit den größeren KFZ-Sicherungssockel und passenden Si-Automaten gemacht:
.
https://www.fraron.de/wechselrichterzub ... s4QAvD_BwE
P.S.
die Berechnung und Beschreibung von Hans ist natürlich korrekt, und passt auch mit vernünftiger Sicherung.
Versuchs mal mit diesem Rechner (weit unter den hübschen Drähten )
https://campofant.com/kabelquerschnitt- ... berechnen/
.
Meine Erfahrung an 12V:
bei 240W (20A für >1Std.) mit Kfz-Sicherung 25A schmilzt sogar der Sicherungssockel.
Nehme da den 1,5 - 1,8 fachen Nennstrom also 30A oder 35A zum Absichern, was als Leitungsschutz für 14AWG für kurze Kabel-Längen gerade ausreicht.
XT60 Kuplung wird bei 20A Dauerlast ca 45° warm das Kabel 14AWG ca 40° bei Raumtemperatur.
Gute Erfahrungen habe ich mit den größeren KFZ-Sicherungssockel und passenden Si-Automaten gemacht:
.
https://www.fraron.de/wechselrichterzub ... s4QAvD_BwE
P.S.
die Berechnung und Beschreibung von Hans ist natürlich korrekt, und passt auch mit vernünftiger Sicherung.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wolle Can Fly für den Beitrag:
- Baumi (17:31 ,Mi 22. Feb 2023,)
- Bewertung: 5%
... gutes Gelingen !
wünscht Wolle
vorallem bei der Gesundheit !
wünscht Wolle
vorallem bei der Gesundheit !
- Baumi
- Forumskönig
- Wohnort:: Sonsbeck
- Kopter & Zubehör: FrSky Horus X10S Express
Quanum Nova OS auf DJI Umbau
Syma-X5C
Mikado Logo 550SE
T-Rex 470 LM - Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danksagung erhalten: 681 Mal
Beitrag
Re: Denksportaufgabe - Sicherung für 48V berechnen
Hallo Hans, Hallo Wolfgang,
Ohne das vorher berechnet zu haben, bin ich auch auf ca. 7A Absicherung gekommen.
Perfekt. Vielen Dank für Eure Unterstützung
Many Greetz
Baumi